probleme explosion co2

Démarré par cece, 22 09 08, 09:34 AM

0 Membres et 1 Invité sur ce sujet

Mathieu

Bonjour..

Connaissez un site sur lequel il est vendu ce genre de "barre" en acier ou en laiton. Il me faudrait un raccord femelle femelle, ce que je ne trouve actuellement pas.

Merci

Mathieu

SniperLk

#20
Pour moi aussi le problème vient clairement du détendeur.  Soit il est défectueux, soit tu l'as mal réglé. Il faut faire attention à ce que la pression de travail (pression de sortie finale) ne soit pas trop grande, en général 1 bar suffit. Si ton détendeur était ouvert à fond, cela signfie 5/6 bar en sortie il est normal que la bouteille se soit vidée après l'explosion.

C'est une hypothèse à vérifier mais pas la plus probable, car pour que ta voisine ait pû entendre l'explosion il faut à mon avis bien plus de 5 bar... mais vérifie on sait jamais ;)


greg38

Un détendeur classique comporte 2 étages, le premier pour réduire la pression direct qui sort de la bouteille, soit de environ 60 bar à 5 bar, ensuite, le second  permet de régler cette pression de sortie de 0 à 5 bar.
En gros t'as un étage pré-régler que tu ne peu pas modifier capable de gérer les très grosse pression, le second, incapable de gérer les grosses pressions, mais de réguler une plus faible.
C'est comme en électronique si tu t'y connais un peu, si tu veux alimenter une ampoule qui marche en 6V avec du 220V, il te faut un transfo, ensuite si tu veux faire varier son intensité, et bien tu fait varier la tension entre 0 et 6V et non pas entre 0 et 220V
J'espère avoir pu t'éclairer :-/



cece

tu peut detailler greg38
je ne suis pas un spécialiste de co2.

jarjar

#17
Encore, quand c'est le tuyau en plastique qui éclate, ça fait du bruit mais c'est tout.
Mais quand tu va mettre l'électrovanne directement sur le détendeur, si elle cède à la pression, il risque d'y avoir des pièces qui peuvent partir comme des balles.
:peur:

greg38

je serai toi, je vérifierai quand même la pression de sortie après ton détendeur, si c'est ton 2eme étage qui merde, ça vas vite te le refaire, 60bar dans un p'tit tuyau en plastique, ça fait boum. :peur:
En générale et suivant ton diffuseur, la pression de sortie n'excède pas les 1bar, pression que tu peux facilement arrêter avec ton doigt.
Et cette pression n'aurai pu en aucun cas provoquer l'explosion que tu as eu chez toi.
AMHA c'est ton détendeur qui te joue des tours, fait gaffe quand même, t'as eu de la chance une fois :sifflets:

cece

pour repondre a niclette le kit de co2 n'est pas neuf ,cela fait un 2 ans que je l'utilise. par contre je n'est jamais changer le tuyau de 15 cm qui est entre le detendeur et l'electrovanne.
hier je suis aller acheter une nouvelle bonbonne de co2 est un nouveau tuyau de 3 mettre. 
je l'ai installé donc hier soir sur le detendeur et  l'electrovanne tout rebrancher comme il faut et ce matin je me suis donc lever avant que l'electrovanne ce soit mis en route et tout était normale( peut etre que le tuyau était usé).
je vais comme memes commander la piece en laiton  pour plus de securité.
je remercie tout le monde.

philippe2

Citation de: jarjar le 22 09 08, 14:30 PM
Y a un truc qui me chiffonne...
A quoi vous sert le détendeur sur la bouteille, pour que vous arriviez à avoir une pression assez forte pour exploser le tuyau???
Quand j'avais mon système maison avec les bouteilles 500g jetable, j'avais un bon mètre de tuyau entre le détendeur et l'électrovanne.
Seulement, j'avais à peu près 1bar.
Salut,

D'accord à 100% et mis aussi en pratique chez moi. Pb de détendeur, comme le dit aussi Niclette.

A+,

Philippe.

pislam

personnelement sur mon kit jbl proflora 2 j'ai une electrovanne qui est racorder au détendeur par une piéce en acier et sa fonctionne trés bien ! celle-ci et commandable sur entr aquarium ! aprés je ne sais si elle s'adapte ! tu a du certainement la rajouter ? parce que sur le proflora 1 il n y en a pas c'est d'ailleur ce qui fait la différence entre les deux kit !  :up:

greg38

+1 avec Jarjar, sur ma sortie de détendeur, j'ai 10 cm de tuyau, puis un simple robinet pour fermer l'alimentation en co2, et j'ai aucun PB, le souci ne peut venir que du détendeur qui t'as mis une pression bien trop élever pour ton tuyau, et c'est d'ailleurs pour cela que ta bouteille c'est vidé, si ton détendeur avais fait son job, tu aurai eu une simple fuite correspondant à l'injection que tu fait dans ton bac en temps normale

Niclette

Citationje pense donc que mon electovanne et le responsable de cette mesaventure.
L'électrovanne n'y est pour rien, c'est le détendeur qui ne fait pas son boulot correctement.
Le fait que la bouteille se soit vidée après l'explosion semble le confirmer.

Pour moi il faut demander un échange du détendeur puisque le matériel est visiblement neuf.
Ensuite comme l'indique coolmind il faut éviter de mettre du tuyau entre la sortie du détendeur et l'électrovanne par sécurité pour éviter ce genre de soucis si le détendeur ne se ferme pas parfaitement.

jarjar

Y a un truc qui me chiffonne...
A quoi vous sert le détendeur sur la bouteille, pour que vous arriviez à avoir une pression assez forte pour exploser le tuyau???
Quand j'avais mon système maison avec les bouteilles 500g jetable, j'avais un bon mètre de tuyau entre le détendeur et l'électrovanne.
Seulement, j'avais à peu près 1bar.

cece

ok je te remercie pour l'info .
je vais voir ça.

coolmind

#8
Bon on va faire autrement.

Tu vas sur le site de JBL
Ensuite tu choisi le drapeau français.
Sur la gauche, dans les différents choix, tu cliques sur "Produits"=>"Aquarium"=>"Technique"=> "CO2"= > "Accessoires"=> "Proflora raccord spécial vario"

Voilà tu auras donc une image du type de raccord dont je parle!
;-)


je me permets d'éditer pour mettre l'image



cece

désolé mais sur le lien je ne voit que la page sur les neon

coolmind

#6
Non pas du tout!

Entre le détendeur et l'électrovanne, il ne doit pas avoir de morceau de tuyau CO2 mais un raccord en métal et ce afin de mieux résister à la pression lorsque l'électrovanne est fermé!


Je vais essayer de te trouver des images afin de te le montrer.

Edit : , tu as le modèle spécifique pour le matériel JBL. Cependant il existe la même choses pour les autres marques ou encore pour le marques génériques!

cece

salut
je ne voit pas  trop ce que tu veux dire .
tu parle du petit pas de vise que tu sert en sur l'electrovanne et sur le detendeur qu'en tu met le tuyau co2?????

coolmind

Bonjour,

Normalement, il est conseillé par les fabriquants de kits CO2 de mettre un raccord en laiton voir acier entre le détendeur et l'électrovanne afin d'éviter, justement, ce problème de sur pression que doit supporter le tuyau de CO2.

Pour information, la plus part des tuyaux de CO2 ne supporte que des pressions très faible comparé à celle qui règne dans la bouteille.

Je ne saurais te conseiller pour la fois prochaine de te procurer ce genre de raccord afin de mieux sécuriser ton installation.

Voilà ma modeste contribution à ce fil!!!

:roll:

cece

non heureusement aucun degat  visuel et materiel . a par  ma bouteille de co2 entierement vide (elle m'a fait 10 jours).
par securité j'ai enlevé l'electrovanne car j'avais remarqué a plusieurs reprise que le cable de co2 ce gonflé legerement qu'en mon electrovanne s'eteigné.mes l'explosion était enorme .on aurais dit une explosion d'un obus.

gwydion

 :xx: :xx: :xx: :xx: :xx:

Là tu me fais peur je te jure !!! Je vais y penser tout les jours maintenant ....

Vraiment pas cool ce qui t'arrives . Beaucoup de dégâts ?

Gwy

cece

bonjour.
je possede un kit de co2 jbl ,  qui hier soir a litteralement exploser. pour vous dire que j'habite au 3 eme étages d'un immeuble et ma voisine du rez de chaussé a egalement entendu l'explosion. pour vous donnez plus de details c'est le kit jbl proflora easy 1 qui et equiper d'une electrovannne.l'explosion c'est produite 1 heure apres l'extinction du co2 et de l'eclairage du bac. en regardant de plus prés aprés l'explosion je me suis aperçu que c'etait le cable co2 qui part du detendeur jusqu'a l'electrovanne qui a exploser.je pense donc que mon electovanne et le responsable de cette mesaventure.