Salut,
je ne suis pas électricien, mais je suis en pleine auto-construction et... faisant bientot l'instal. électrique...
Dans l'habitation, pour éviter de "griller" les cables, il faut des disjoncteurs...
Or, ces disjoncteurs, d'ampérage différents, sont placer sur les circuits en fonction de la section des cables à protéger...
Et on y arrive --> pour une section de cable de 1,5mm² (les luminaires en général dans l'habitation), on utilise un disjoncteur de 10A en protection.
10A sous 230V représente 2300W... Donc théoriquement, un cable de 3 fil de 1,5mm² supporte un apérage de 10A soit au moins 2300w sous 230V...
Maintenant l'échauffement augmente avec la longueur du cable, mais pour ton aspiro, je ne pense pas que tu vas mettre 50m de cable...
Deplus, dans l'habitation, les cable sont du rigide, alors que toi tu utilisera un cable souple (avec plusieurs petit fils de cuivre torroné)...Ce genre de cable (plusieurs petites section) chauffe moins qu'un seul fil de même diamètre...