Salut,
La centrale qui est en prévision vers chez toi est de type cycle combiné, formé par
1 ligne de production comprenant chacune une turbine à gaz, un alternateur et une turbine à vapeur.
Petite précision, lorsque l'on parle de turbine à gaz, c'est que c'est un gaz (mélange d'air et de résidu de combustion) qui va entrainer le mouvement de rotation à la partie tournante. Dans le cas d'une turbine à vapeur, le mouvement de rotation est donné par la vapeur.
Le fonctionnement d'une turbine à gaz est assez simple, et la première partie de l'article de Wikipédia le décrit bien, même si la plupart des chiffres communiqués ne sont plus à jour
http://fr.wikipedia.org/wiki/Turbine_%C3%A0_gaz (la deuxième partie est beaucoup moins fiable...)
Le rendement des lignes de production de cette nouvelle centrale avoisinera les 60%.
En terme de rejet à l'échappement, tu trouveras effectivement les résidus normaux de la combustion du gaz naturel (NOx, CO, CO2, vapeur d'eau...). Les niveaux sont par contre réglementés, et tu peux faire confiance à la DRIRE pour que la centrale ne puisse pas continuer à tourner en cas de dépassement des seuils d'émissions autorisé en fonctionnement normal (tu peux aller vérifier ces seuils au niveau du dossier du permis de construire). Néanmoins, les proportions à un instant t varieront en fonction du combustible (même si les gaz utilisés pour ce type de centrale en France sont de bonne qualité, la composition varie en permanence, même si c'est minime).
Pour les rejets d'oxyde de soufre, c'est purement lié à la composition du combustible (la turbine à gaz n'en produit pas, ce qui rentre est ce qui sort...) et là encore, les gaz pour ce type de centrale en France en contiennent peu.
Pour limiter les émissions, et avoir la combustion la plus complète possible (pour optimiser le rendement), le système de combustion est lié à un analyseur qui va lui permettre de s'adapter aux variations de compositions de gaz.
Pour les suies, il pourra y en avoir dans le cas ou de la poussière passe à travers le filtre à air (et ca, chaque constructeur n'en veut pas - ca peut venir corroder certaines pièces fragiles dans la turbine - et met donc en place une filtration adaptée).
Une centrale telle que celle là n'est pas une centrale à charbon, ni un incinérateur...
Après, même s'il y aura effectivement des produit chimique pour traiter l'eau de refroidissement, il n'y aura pas d'amoniac comme dans le cas de ce que voulaient nos amis Suisse pour le pot catalytique qui était prévu pour la centrale de Chavalon
@ MacKarium
Je n'avais pas vu ce document avant, ce qui est dommage, c'est qu'il contient quelques vérités mais aussi de fausses informations, ce qui lui fait perdre sa potentielle crédibilité.
Ton lien venait en réponse à des informations en provenance de ceux là :
http://www.eosholding.ch/eos_chavalon_fonctionnement_rendement.pdfhttp://www.eosholding.ch/ene_chavalon_flyer_06-09.pdfNos amis Suisses continuent à travailler sur ce projet.
@ Patmos, tu as raison la dessus :
CitationMon sentiment est qu'il y a la dedans de l'amalgame et de la désinformation !
Les même personne n'ont probablement pas d'angoisse à cuisiner au gaz naturel, avec combution dans l'habitation :roll2:
Arf... je viens de voir qu'il y a eu d'autres réponses :
CitationD'après ce que j'ai compris, le moyen utilisé pour réduire cette émission de NOx est l'addition d'ammoniac dans le catalyseur.
C'est vrai pour certaines centrales, pas pour celle à coté de chez Cyberfish. (en fait, on n'aime pas trop cette solution en france car elle n'est pas trop viable économiquement quand tu fais le compte de tous les surcoûts associés. Il y a d'autres solutions, certes pas aussi efficaces en regard des NOx, mais beaucoup moins contraignantes et économiquement plus intéressantes. Par contre, aux USA, c'est extrèmement fréquent )
Les émissions de NOx et de CO sont fonction de la température de la combustion. Plus c'est chaud, plus t'as de Nox et moins de CO, Plus c'est froid, plus c'est l'inverse.
@+
Matien