Salut,
Alors plusieurs petits conseils :
Prévois 2 evacuations vers ta décant. car il me semble prudent d'avoir une évacuation de secours...J'ai, sur mon bac, la descente principale bridé par une vanne pour laisser une hauteur d'eau dans la colonne humide de 40cm environ (aucun bruit de chute d'eau dans la colonne, l'eau ruisselle le long des vitre, et aucun bruit d'aspiration car tuyau noyé...et donc aucun bruit à l'arrivé dns la décant.
) et une deuxième évacuation qui prendrai l'eau 2 cm sous la lame de la colonne sans vanne en secours (de l'eau y passait qques seconde quand je plongeais la grosse racine dans le bac).
d'après ton schéma, le tuyau d'évacuation sera très proche de la surface de l'eau...tu auras formation d'un tourbillon et un bruit de succion et de chute d'eau assez important...Il faut, pour évité tout bruit, ou un système durso, ou qu'il y ai au moins 10-15 cm d'eau au-dessus de ton tuyau de prise d'eau (d'ou bridé la descente avec une vanne)...
Le réglage de cette vanne n'est pas très compliquée, les niveaux vont s'équilibrer car plus la colonne d'eau se rempli plus la pression sur la vanne augment et plus d'eau passe...
Prévois aussi assez de place entre ton support et la sortie de tes passe-cloisons histoire de pouvoir les sérrer (j'ai installé les passe-cloisons une fois le bac sur son support pour que ces dernier ne me gêne pas lorsque je glissait le bac sur le support pour le positioner correctement...par contre, heureusement que j'ai une ouverture de 50cm sur le support, cela m'a permis de sérrer les écrous des passe-cloison avec une pince...
Prend soins de coller correctement ta colonne et vérifie l'étanchéité... si une fuite du bac vers ta colonne, il risque, en car de coupure de courrant, d'y avoir inondation (ton bac va se vider doucement vers ta décant...)